 1、消防电梯一般在火灾情况下能正常运行,而普通电梯则没有太多的要求。

  2、消防梯必须是双电源引入到端部的配电箱体内,消防梯在它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行。消防梯比普通梯多一路消防电源,在发生火

灾时,由消防电源供电,供消防队员救火和楼内人员逃生使用。

  3、消防电梯内应设专用操纵按钮,即在火灾报警探头发出报警信号,延时30秒钟确认是火灾后,其电梯全部降到首层,只有按专用按钮,才可运行。

消防梯自首层到顶层运行时间不能大于60s。

  4、消防梯井底有排水设施。消防电梯井底还设置集水坑,容积不小于2立米,潜水排污泵流量不小于10L/s,这是普通座椅式电梯所没有的。

  5、消防梯内还设专用的消防电话。 消防电梯和普通电梯的差别主要体现在以上方面,消防电梯具有一定的特殊性,它的作用和普通电梯必然是不同的