吱哇资源站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
 
查看: 249|回复: 0

如何判断工业冷水机的冷冻水流量

[复制链接]

673

主题

710

帖子

2885

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2885
发表于 2021-2-28 23:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多人在使用工业冷水机的过程中会有这样一个疑问:应该怎么判断冷水机的冷冻水流量?本次小编就给大家介绍一下判断的几种方法:


  1、工业冷水机在开启半小时后,通过控制系统的参数查阅系统,或者是冷冻系统的进出水温度计,可以读出运行时的进出水温度,差值一般是保持在4摄氏度到6摄氏度之间,如果温差比较大,说明水系统流经板式器的水流量偏小。


  2、检测回水压力和出水压力,并查看在检测的水压对应的水流量应该是多少,判断水系统是不是正常,通过差值来判断哪一段水管道的阻力值偏大,从而再具体进行调整。


  3、在工业冷水机开启半小时后,如果检测到压缩机的吸气温度在零摄氏度以下,那么就表明水侧换热器中水流量不够,此外,还需要排除是不是由于水温设定点太低造成的蒸发温度以及压力的下降。总之,水流量正处于正常的状态,压缩机的吸气温度应该是高于零摄氏度的,低于此值需排除水系统问题。


  4、通过检测冷水机水泵运行电流,与额定电流比较,从而判断出实际的水流量比水泵额定水流量是大还是小,与前面几项参数一起综合判断,才能得出一个确切的水系统检测分析判断报告。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

技术支持
在线咨询
微信:hft805099614
咨询热线
400-888-888
微信扫一扫
直接访问本页内容

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|吱哇资源站 |网站地图

GMT+8, 2024-11-16 00:01 , Processed in 0.091745 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表